Kondenswasser in der Wand - diffusionsoffen

  • Hallo,


    Weiß jemand, inwiefern sich Kondenswasser bilden kann an Metallteilen in einer diffusionsoffenen Wand? Und spezifisch an den Bolzen die den hänger mit dem Holzrahmen verbinden (warmebrücke, da direkter warmeleiter zwischen Dämmung und außen)


    Vielen Dank und Grüße!


    Joris

  • Hallo Joris,
    Kondeswasser (bzw. Tauwasser) bildet sich durch Temperaturunterschiede. Je höher der Unterschied um so mehr Wasser sammelt sich an.
    Da Metall sich sehr viel schneller abkühlt und aufheizt als Holz, enstehen bei direkter Verbind sehr große Temperaturunterschiede.
    Dabei muss noch nicht einmal Wasser in der Wand entstehen, schon eine erhöhte Luftfeuchte reicht aus um das Holz aufquellen zu lassen. Ab einer Luftfeuchtigkeit von 70% ensteht zudem noch Schimmel.


    Abhilfe, in gewissem Maße, kann man schaffen, indem man die beiden Materialien "entkoppelt". Da heißt, das sie sich nicht direkt berühren, sondern das dazwischen ein Material eingebracht wird, was von der Aufheizung bzw. Abkühlung zwischen Metall und Holz liegt, zb. ein Entkopplungsband. Auch eine Umschäumung mit PU Schaum kann helfen.