    Das ist quasi die Zeit die Von außen Einwirkende Wärme/Kälte benötigt um im Inneren anzukommen. bei 12h kommt die Mittagshitze zB Um Mitternacht im Inneren an. Was ein sehr guter Wärme Schutz vor kurzzeitigen Wärme Spitzen ist. Langfristig heizt sich ein gebäude natürlich allmählich auf.


    So habe ich das für mich gespeichert ob das jetzt 100% korrekt ist müsste ein Experte sagen aber so habe ich es interpretiert. :)

    Ja das Mit der Phasenverschiebung kann ich Unterschreiben. Den Anbau den ich gebaut habe hat 24cm Zelloulose Dämmung (0,15 Uwert) da sind es 13h. So werde ich in ein Paar Jahren auch wieder Bauen bis dahin Tiny als Übergang, sofern ich nen Pachtgrundstück finde....


    Bei dem GFK Sandwich Aufbau ist nicht das Raumklima Interessant, sondern der schnell zur Verfügung stehende Wohnraum ohne immensen Konstruktionsaufwand. :)

    Ich finde das immer wieder Faszinierend wie man sich an einem Nicknamen so hochziehen kann, das sagt viel über Menschen aus.


    Habe das Ganze nochmal Neu gerechnet, Ich komme auf einen U-Wert von 0,24 allerdings Rechnet sich das erst im 5. Jahr...


    Dazu muss das Dach mit 80mm und die Wände mit 100mm Styropor Isoliert werden. (1100€) Plus Verkleidung...


    Wärmebedarf geht dann von 5068 auf 2820KWh runter. Was bei nem SCOP von 4 (Gerät kann 5,2) also 1267-705KWh elektrisch ausmacht, Bzw 634 zu 353€/a. Letztendlich Spart man 60€/a bei 5 Jahren Nutzungsdauer.... meines Erachtens macht das nur im Hinblick auf PV-Nutzung Sinn wobei sich da dann wieder die Frage Stellt ob 1500€ Stromkosten für 5 Jahre damit Reingeholt werden können mein Bauch sagt Nein.


    Ich bräuchte ne 15KWp PV... um auf die nötigen 1,5KWp im Dez zu kommen um die Wärme zu decken... Technisch ist Viel möglich ob es Ökonomisch ist ist ne andere sache...


    Wo ich noch viel mehr raus holen kann wäre die Wärmerückgewinnung beim Lüften, da kann man nochmal 800KWh/a Sparen bei 70% Wirkungsgrad.


    Fazit des ganzen gerechnes ist bei 5 Jahre Nutzung:

    Ohne Isolieren Ohne Lüftung Rückgew. 3170€

    Ohne Isolieren Mit Lüftung Rückgew. 2650€ +(2x125€ Amazon gerät) 2900€ (54€/a Einsparung)

    Mit Isolieren Ohne Lüftung Rückgew. 2870€ (60€/a Einsparung)

    Mit Isolieren Mit Lüftung Rückgew. 2360€ +(2x125€ Amazon gerät) 2610€ (111€/a Einsparung)


    Und da ich in 3-5 Jahren, je nach dem wie lange sich der Rechtsstreit mit meiner Exfrau hinzieht, eh was Festes eigenes Bauen möchte wird das Tiny Haus dann nur noch als Bauwohnung/Gästewohnung genutzt. Da ich ja Schon ein Haus gebaut habe (Holzständer mit Zelloulosedämmung) weis ich wie das geht und da wird dann 0,5m Isolierung gebaut. Aber für die jetzige Situation macht das noch keinen Sinn.


    Wieviel Sikaflex Braucht man um 90m Holzlatten (Waagerecht) an die GFK Schale zu kleben ? also als Basis für die Verkleidung. In das GFK kann man ja schlecht was Festschrauben ohne Kleben geht da nix. Rohes Styropor sieht ja Doof aus. Und welchen Kleber nimmt man um das Styropor am GFK festzukleben ? 115m²


    Gruß Alex


    Termische%20Simulation.png

    Hio

    Ich gehe davon aus das es sich um einen Kühlkoffer handelt mit einer Breite größer 2,55m.
    Dann ist sowieso überbreite. Also würde ich eher außen dämmen. So gibt es keine Probleme mit dem Taupunkt.

    Ja ein Kühlkoffer 2,6m Breit. Ja ich habe mich mit dem Thema Isolierung außen auf doppeln schon auseinander gesetzt und habe Folgendes Berechnet. Aktuell ist der Strompreis bei 50ct (Bürgerwerke) und bei einer Aufdoppelungsschicht von ~70mm (0,24 W/m²K) ist das Aktuell nicht Kostedeckend. Und da ich Eh eine PV-Anlage Installieren will ist der Bezug von Netzstom eh geringer somit ist die Eine Ersparniss so nicht erkennbar. Erst ab 60ct und Vollem Netzbezug würde sich das Rechnen.


    Die Kosten von 60mm Styropor (0,257W/m²K) liegen bei 720€ für 155m² ohne Kleber und Verkleidung, die Ersparnis liegt bei 620€ also 100€ Drauflegen.


    Ich muss das heute nochmal mit Urbakus neu berechnen weil das jetzt nur für die Seitenwände Gilt, und der Boden ja 125 und Stirnwand 100mm Stark Sind. und das Dach ja auch 10mm Dicker ist ... das geht aber erst wieder ab 18 Uhr :S

    U-Werte Bei 2,5GFK, 45mmPU, 2,5GFK, Styropor(0-100mm)

    20mm = 0,346

    40mm = 0,295

    60mm = 0,257

    80mm = 0,228

    100mm = 0,204




    Ich gehe Stark davon aus das die W/mK Gemeint haben also Lamda.... Passt auch zu den werten.


    Ja das mit den 0,24W/m²K habe ich jetzt auch schon Herausgefunden... wo wir vor 6 Jahren unseren Holzständer Anbau gebaut haben war das noch kein Thema da wir nicht mit KfW Finanziert haben. Nunja da scheint sich ein wenig geändert zu haben. Die Spannende frage die sich daraus ergibt ist ja ob das ein als Neubau oder Umbau zu bewerten ist ;) die Wände sind ja BJ 2011... und ob die 0,24 anzuwenden ist :D


    Rechnet man alle U-Werte der einzelnen Bauteile zusammen und bildet daraus einen Gesamt U-Wert ?


    Ja ich bin wegen Unterlagen mit Krone im Kontakt und hoffe da Nützliche Dokumente wegen der Statik oä. zu bekommen.


    Boden Und Fahrgestell sind Massiv, der Aufbau ist im Bereich der Ladebordwand schlackerig aber dort wird er eh mit 2 Innenwänden (80mm Vierkannt Stahlrohr) ausgesteift. Die 100mm Stirnwand auf der Gegenüberliegenden Seite sorgt für extreme Steifigkeit da bewegt sich nichts.


    Ich merke Gerade wieder das wir zuviel unflexible Bürokratie haben :|


    Zumindest ist Seit Gerstern der Bauvorantrag Unterwegs zum Bauamt, Ich gehe aber Stark davon aus das der Positiv ausfällt nach allem das Bauamt mir erzählt hat.


    LG Alexander


    PS tollerteppich ist mein Nickname den ich seit 1998 auf eine Lanparty habe und ich bleibe ihm Treu da man damit keine Probleme hat sich irgendwo anzumelden da niemand so einen bescheuerten Namen hat :D 8o Und wegen Schreibfehler ich hab nen Fachabi mit 2,7 Trotz Englisch 6 und Deutsch 5, meine Fähigkeiten liegen quasi im Technischen ;)

    Hallo,


    ich stehe gerade vor dem Problem das mir die Berechnung mit Ubakus andere Werte liefert als der Hersteller angibt.


    Vom Hersteller habe ich für eine 50mm Isolierwand einen k-Wert von 0,03-0,04 W/m²K angegeben.


    Wenn ich bei [ Urbakus 2,5mm GFK | 45mm PU-Schaum | 2,5mm GFK ] eingebe komme ich auf 0,537 /m²K


    Die werte liegen ja grob um eine Zehnerpotenz auseinander. Oder kann mit dem k-Wert evtl Lamda gemeint sein ?


    Ich bin Allgemein gerade sehr am zweifeln ob die Wandstärken ausreichen.


    Nach einem Gespräch mit dem Fahrzeughersteller Krone habe ich seit heute zumindest die Wandstärken und die dicke der GFK Schicht.

    Boden 125mm (120mm Isol.)

    Seitenwände 50mm (45mm Isol.)

    Decke 60mm (55mm Isol.)

    Stirnwand 50-100mm (45-95mm Isol.)


    Welchen U-Wert muss ich erreichen damit das Bauamt Glücklich ist ?


    Wie man die Statik davon berechnet ist auch noch interessant.


    Viel an dem Fahrzeug Ändern geht halt nicht...

    das ein zigste was mir einfällt ist Außen Styropor aufkleben wobei das wieder Extrakosten verursacht und auch verkleidet werden muss. Innen kommt wegen Tauwasserbildung nicht in frage. obwohl ich innen eine 30mm Installationsebene Plane. und bei 50ct Stromkosten Rechnet sich nur eine 20mm Dämmung (U-Wert 0,34) alles andere ist nicht mehr ökonomisch (habe es mit Excel exzessiv durch gerechnet)


    Bei der Thermischen Berechnung komme ich auf Maximal 2,2KW Heizleistung. (6800KWh/a Wärme)

    Geheizt werden soll mit einer Panasonic Splitt Klima die Steht schon in der Garage. (SCOP 5,2 3,5KW Wärme)

    Wären bei 6800KWh wärme/SCOP4~1700KWh el. was in etwa 70€/Mon Entspricht, ohne PV das ist noch ok... Max 100€ Dürfen es werden

    War nur ein Idee für ein Problem jeder kann machen was er möchte, ich würde es auf jeden Fall so machen sollte ich umziehen müssen.


    Ich habe mich intensiv genug mit dem Thema auseinander gesetzt um das Ruhigen Gewissens so zu machen.


    Kein Polizist der Welt interessiert sich für dich wenn du da mit 6km/h lang tuckerst... ist zumindest meine Erfahrung ;)

    Fahrzeuge mit bis zu 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und ihre Anhänger sind stets zulassungsfrei und ihr Halten damit nach § 3 Nr. 1 KraftStG steuerfrei."

    Versicherung muss über die Haftpflicht gedeckt sein


    Wir werden uns hier nicht einig werden daher belasse ich es dabei und Äußere mich nicht weiter dazu ;)

    Fahrzeuge die Langsamer als 6kmh sind sind zulassungsfrei... Versicherung über Haftpflicht. Der Anhänger ist über das Zugfahrzeug versichert.


    Du kannst jedes Fahrzeug nehmen (Ob Rasenmähtrecker bis Militär Schwertransporter) wenn du es auf 6kmh Drosselst! also Gangsperre für alle Außer 1 Vor und Rückwärtsgang.


    Mache ich mit meinem Multicar seit Jahren so... und Nie Probleme gehabt.


    Dafür das man ein Tiny House mal alle paar Jahre umsetzt finde ich die Lösung für strecken bis ich sag mal 100km ok man braucht halt Zeit. aber man spart sich den ganzen Bürokratie Kram nur um mit 80kmh fahren zu können...

    6km/h Schild dran bappen da brauchste dich um Tüv und ähnliches nicht mehr sorgen, aber Bei der Privathaftpflicht mal nachfragen ob die 6km/h Fahrzeuge versichert sind. Kannste dann halt keine Autobahn und Landstraße fahren, aber wen jukt es... nim dir nen kleinen Trecker und ein Höhrbuch mit und ab die Fahrt :D Brauchste nur sone Dollyachse. Am besten wenn der Auflieger ne Lenkachse hat.


    Gruß Alex

    Hallo Anni und Manu,


    Mich würde interessieren wie sich das Raumklima aus eurer Sicht ist, da so ein Kühlkoffer ist, der ist ja Naturgemäß nicht Diffusionsofen.


    Ich habe vor eine Split-Klima zum Heizen zu nehmen (3,5KW) die auch den Raum Entwässert.


    So ein Koffer hat ja ca. 5cm Schaum und außen und innen Alublech nehme ich an. Habt ihr noch zusätzliche Dämmung angebracht wegen dem Energie Einspargesetzt (0,24 U-Wert). Um auf den Wert zu kommen müsste ich Außen 10cm Styropor aufbringen und dann eine Zweite Außenschale Bauen. Die Kosten wollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Meinen Berechnungen zufolge komme ich bei -20°C außen und 24°C innen auf 2KW Heizleistung. oder mal anders gefragt welchen Energieträger habt ihr und wie hoch ist euer verbrauch ?


    Wie läuft das mit der Baustatik Berechnung bei so einem Kühlkasten ? Musstet ihr noch den noch aus-steifen ?


    LG Alex

    Hallo zusammen,


    ich bin der Alexander 40 aus Hannover und bin gerade dabei ein Tiny House auf Basis eines Kühlaufliegers (33m²) für mich und meine beiden Töchter zu Planen nachdem mich meine Exfrau vor die Tür gesetzt hat und kaum noch Geld bleibt zum Leben, bzw Wohnraum so unbezahlbar ist oder so schlecht ist (schimmelige Kellerwohnungen für 400€... Gruselig...). Not macht erfinderisch sag ich mal :D


    Ich bin im Speziellen an Erfahrungen bzgl. Kühlkoffern und natürlich allen anderen Themen rund um TH sehr interessiert.


    Zu meinen Fähigkeiten ich habe schon einmal ein Holzständer Anbau (Voll Ökologisch) gebaut komplett mit Fundament bis Dach und habe alle Gewerke selber geplant und ausgeführt.


    Ein TH ist aber noch mal ne andere Hausnummer wenn man keine vorhandenen Systeme (Heizung Strom ect.) nutzen kann.


    In sofern bin ich an vielen Themen interessiert auch im Bezug auf die Reduzierung von CO².


    der Auflieger wird eine Mittelfristige Lösung, Langfristig werde ich mir nochmal einen Holzständer Haus Bauen ich weis ja jetzt wie es geht und wo man Kosten Reduzieren kann :D


    Als Handwerker freue ich mich schon meinem Tatendrang freien Lauf zu lassen :)


    Gruß Alexander