Hi,
Habe zwischen den Sparren mit Schafwolle gedämmt. Auf den Sparren die proclima Solitex pro mento 3000 connect verwendet. Die hat eingebaute Klebestreifen. Die habe ich dann von unten nach oben senkrecht zu den Sparren verlegt und nur dort getackert wo der Klebestreifen überlappt. Man sollte auch scheinbar drauf achten, dass die Dämmung an der Unterspannbahn anliegt, da sich sonst im zwischen Raum zwischen Unterspannbahn und Dämmung Kondenswasser bilden kann.
Auf die Sparren und die Unterspannbahn hab ich dann 40mmx60mm Konterlattung genagelt (oder geschraubt, weiß ich nicht mehr) aber unten an die Latten ein Nageldichtband geklebt. Dieses soll sich bei Feuchtigkeitseintrag sehr schnell und stark ausdehnen und somit kein Wasser mehr durchlassen (keine Ahnung ob das so gut funktioniert). Als ich die Konterlattung auf den Sparren bewegt habe um sie in die richtige Position zu rücken, ist mir aufgefallen, dass ich die Unterspannbahn an 2 Stellen leicht aufgerieben habe. Da sollte man äußerst vorsichtig sein und lieber versuchen direkt zu legen als z.B. von unten aufs Dach hoch zu schieben.
Auf die Konterlattung habe ich gleich die Schalung genagelt. Darauf dann ein Schutzvlies, dann EPDM Folie am Stück (glaub 1.5mm dick, bzw. eher dick als dünn), dann nochmal Schutzvlies, dann Dachbegrünungssysteme von verschiedenen Anbietern (Reste auf ebay zusammengesucht).
Dach ist ein Pultdach mit nicht sonderlich starker Steigung. So grob überschlagen könnten es auch 5° sein.
Vielleicht hilf dir das weiter.
Viele Grüße