Hallo,
ich stehe gerade vor dem Problem das mir die Berechnung mit Ubakus andere Werte liefert als der Hersteller angibt.
Vom Hersteller habe ich für eine 50mm Isolierwand einen k-Wert von 0,03-0,04 W/m²K angegeben.
Wenn ich bei [ Urbakus 2,5mm GFK | 45mm PU-Schaum | 2,5mm GFK ] eingebe komme ich auf 0,537 /m²K
Die werte liegen ja grob um eine Zehnerpotenz auseinander. Oder kann mit dem k-Wert evtl Lamda gemeint sein ?
Ich bin Allgemein gerade sehr am zweifeln ob die Wandstärken ausreichen.
Nach einem Gespräch mit dem Fahrzeughersteller Krone habe ich seit heute zumindest die Wandstärken und die dicke der GFK Schicht.
Boden 125mm (120mm Isol.)
Seitenwände 50mm (45mm Isol.)
Decke 60mm (55mm Isol.)
Stirnwand 50-100mm (45-95mm Isol.)
Welchen U-Wert muss ich erreichen damit das Bauamt Glücklich ist ?
Wie man die Statik davon berechnet ist auch noch interessant.
Viel an dem Fahrzeug Ändern geht halt nicht...
das ein zigste was mir einfällt ist Außen Styropor aufkleben wobei das wieder Extrakosten verursacht und auch verkleidet werden muss. Innen kommt wegen Tauwasserbildung nicht in frage. obwohl ich innen eine 30mm Installationsebene Plane. und bei 50ct Stromkosten Rechnet sich nur eine 20mm Dämmung (U-Wert 0,34) alles andere ist nicht mehr ökonomisch (habe es mit Excel exzessiv durch gerechnet)
Bei der Thermischen Berechnung komme ich auf Maximal 2,2KW Heizleistung. (6800KWh/a Wärme)
Geheizt werden soll mit einer Panasonic Splitt Klima die Steht schon in der Garage. (SCOP 5,2 3,5KW Wärme)
Wären bei 6800KWh wärme/SCOP4~1700KWh el. was in etwa 70€/Mon Entspricht, ohne PV das ist noch ok... Max 100€ Dürfen es werden